不銹鋼燃氣管道系統的試驗與驗收強度試驗的要求
發布時間:2023-08-02 瀏覽次數:1664
1、室內燃氣管道強度試驗的范圍應符合下列規定:
a) 居民用戶應為引入管閥門至燃氣計量裝置前閥門之間的管道系統; b)商業用戶及工業企業用戶應為引入管閥門至燃具接入管閥門(含閥門) 之間的管道(含暗埋或暗封的燃氣管道?/p>
2、待進行強度試驗的燃氣管道系統與不參與試驗的系統、設備、 儀表等應隔斷,并應有明顯的標志或記錄,強度試驗前安全泄放裝置應已拆下 或隔斷。
3、進行強度試驗前,管內應吹掃干凈,吹掃介質宜采用空氣或氮?dú)猓坏檬褂每扇細饣蛩?/p>
4、 強度試驗壓力應為設計壓力的 1.5 倍且不得低于 0.1MPa。
5、強度試驗應符合下列要求:
a)在低壓燃氣管道系統達到試驗壓力時,穩壓不少于 30 分鐘后,應用發泡劑檢查所 有接頭,無滲漏、壓力計量裝置無壓力降為合格;
b)在中壓燃氣管道系統達到試驗壓力時,穩壓不少于 30 分鐘后,應用 發泡劑檢查所 有接頭,無滲漏、壓力計量裝置無壓力降為合格;或穩壓不少 于 60 分鐘,觀察壓力計量裝置,無壓力降為合格;
c) 當中壓以上燃氣管道系統進行強度試驗時,應在達到試驗壓力的 50%時停止不少于 15 分鐘,用發泡劑檢查所有接頭,無滲漏后方可繼續緩慢 升壓至試驗壓力并穩壓不少于 60 分鐘后,壓力計量裝置無壓力降為合格。